Seite 1 von 1
[EVS III] Frage
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 17:20
von ZeTa
Hi, leider kam die Frage nach der Sprechstunde auf, darum stelle ich sie hier.
Klausur 03.03.2010 Symmetrische Komponenten A2.2 wird die Leistung im KS Fall mit 0,5*Pc1,normal "berechnet".
Woher kommt die 0,5? Habe keine Ahnung wie ich das rechnerisch herleiten kann.
P.S.: um nicht immer einen neuen Thread aufzumachen, kann man diesen hier vielleicht als allgemeinen Fragenthread zu EVS3 benutzen.
Re: [EVS III] Frage
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 08:04
von Teamo
Hi,
das Ding ist ein bisschen doof hingeschrieben:
als erstes kümmern wir uns mal um das (0,5U1)²
wir brauchen ja die Spannung über der Parallelschaltung aus figure 3. Dafür rechnen wir einfach U1 - I(6,35 kA)*Xhv,1. Wies der Zufall will, beträgt dieser Wert genau 0,5*U1. (ist ja klar, die Spannung teilt sich im "Strommodell" gleichmäßig über die beiden Xhv1 auf)
Um nun die Gesamte Leistung im 012-System auszurechen, die über z.B. Rc1 abfällt, muss P=U²/Rc1gesamt gerechnet werden. Das ist ja ene Parallel Schaltung aus 2*Rc1 und damit 0,5*Rc1.
Anschaulicher: Du rechnest die Summe der beiden Leistungen über Rc1 aus: also dann U²/Rc1+U²/Rc1=2U²/Rc1=U²/(0,5*Rc1)
Ich hoffe es ist klar geworden.
Viel Erfolg morgen
Re: [EVS III] Frage
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 18:54
von Alexander88
Teamo hat geschrieben:
Anschaulicher: Du rechnest die Summe der beiden Leistungen über Rc1 aus: also dann U²/Rc1+U²/Rc1=2U²/Rc1=U²/(0,5*Rc1)
Damit hättest du aber die Doppelte Leistung und nicht mehr die halbe.
Belassen wir es lieber bei dem Spannungsteiler aufgrund Xhv
Re: [EVS III] Frage
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 20:52
von Teamo
da (0,5)^-1 gleich*2 ist passt das

, du musst natürlich schon mit der gänderten Spannung rechnen - also mit U mein ich die Spannung die über die Parallelschaltung abfällt. (Die Spannung sorgt ja dafür, dass die Leistung über jedem einzelenen Widerstand geviertelt wird)