Hallo,
ich grüble schon seit gestern an der KG 16 und finde keinen Ansatz, im Skript steht bei Parallelschaltung zweier Trafos nur,
das man, wenn man gleiche Leerlaufübersetzungsverhältnisse und Kurzschlussspannungen hat die Nennleistungen addieren kann, nur das ist bei der Aufgabe nicht der Fall.
Hat jemand einen Ansatz oder kann mir erklären wie ich die Aufgabe lösen kann?
Parallelschaltung zweier Trafos
Moderator: Moderatoren
-
- Beiträge: 36
- Registriert: Do 28. Okt 2010, 19:09
-
- Beiträge: 36
- Registriert: Do 28. Okt 2010, 19:09
Re: Parallelschaltung zweier Trafos
Hab eine Lösung gefunden auf
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungst ... formatoren
, wenn man sagt das der Trafo mit kleinerem uk% voll ausgelastet ist.
Ist das richtig so, oder kann man nicht sagen welcher Trafo unter seiner vollen Nennleistung läuft?
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungst ... formatoren
, wenn man sagt das der Trafo mit kleinerem uk% voll ausgelastet ist.
Ist das richtig so, oder kann man nicht sagen welcher Trafo unter seiner vollen Nennleistung läuft?
Re: Parallelschaltung zweier Trafos
Habe das mal gerechnet und komme aufs richtige Ergebnis.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.