Seite 1 von 1

Parallelschaltung zweier Trafos

Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 12:35
von on_the_run
Hallo,

ich grüble schon seit gestern an der KG 16 und finde keinen Ansatz, im Skript steht bei Parallelschaltung zweier Trafos nur,
das man, wenn man gleiche Leerlaufübersetzungsverhältnisse und Kurzschlussspannungen hat die Nennleistungen addieren kann, nur das ist bei der Aufgabe nicht der Fall.
Hat jemand einen Ansatz oder kann mir erklären wie ich die Aufgabe lösen kann?

Re: Parallelschaltung zweier Trafos

Verfasst: Fr 29. Jul 2011, 13:41
von on_the_run
Hab eine Lösung gefunden auf

http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungst ... formatoren

, wenn man sagt das der Trafo mit kleinerem uk% voll ausgelastet ist.
Ist das richtig so, oder kann man nicht sagen welcher Trafo unter seiner vollen Nennleistung läuft?

Re: Parallelschaltung zweier Trafos

Verfasst: Sa 6. Aug 2011, 13:04
von hamjl
Habe das mal gerechnet und komme aufs richtige Ergebnis.