Übung 14

Moderator: Moderatoren

Antworten
Alexander88
Beiträge: 205
Registriert: Di 27. Jan 2009, 00:23

Übung 14

Beitrag von Alexander88 » Mo 28. Feb 2011, 19:59

Musterlösung 14.2.
Xm wird berechnet
grob gesagt Xm = U²/I
FAIL HARDER PLEASE

EDIT: Formel im Script auf Seite 180 (7.10) löst das Xm problem wenigstens

Flow
Beiträge: 72
Registriert: Mo 26. Jan 2009, 21:55

Re: Übung 14

Beitrag von Flow » Mi 2. Mär 2011, 00:35

ergibt es für jemanden sinn, wie die dort (14.2) das X_N berechnen? irgendwie komm ich mit dem ü nicht klar...ich hätte ü=380/110 genommen, so dass ich dann auf X_N = 256 ohm komme....

Herr Vorragend
Beiträge: 241
Registriert: Fr 5. Feb 2010, 17:36

Re: Übung 14

Beitrag von Herr Vorragend » Mi 2. Mär 2011, 14:55

Meiner Meinung nach müsste das in der Lösung ein (1/ü_r)²und nicht ein ü_r² sein, später dann auch richtig eingesetzt bei der Berechnung von X_N ,... also (1/ü_r)²=(110kV/380kV)²
kann das Falsche jmd bestätigen?
..(1/ü_r)² da man den Kehrwert bildet, da deine Oberspannung / Bezugsspannung ja 110 kV ist und nicht 380kV...

mal ne andere Frage:

Bei der Berechnung der Trafo-Induktivität ist in den Hinweisen immer ein U_r angegeben...ist dieses U_r immer die Bezugsspannung/Oberspannung...also
in Übung 14 und 15 immer 110kV...oder wie ist das definiert?

ne zweite

in den Vereinfachungen wird über einheitliche POlradspannung geredet, die im Nachhinein wie alle anderen Spannungen vernachlässigt werden kann, weil der Kurzschlussstrom die Normalströme und Spannungen durch seine größe vernachlässigbar macht??? Hab ich das richtig verstanden?.. nur komisch dass dieser Sachverhalt nicht unter den Vereinfachungen wiederzufinden ist?

und noch ne dritte....was soll die Kurzschlussimpedanz Z_F wenn sie sowieso immer vernachlässigt wird...und wann darf sie nicht vernachlässigt werden???

Flow
Beiträge: 72
Registriert: Mo 26. Jan 2009, 21:55

Re: Übung 14

Beitrag von Flow » Do 3. Mär 2011, 15:34

kann es sein, dass bei der berechnung zu X_t1 noch ein übersetzungsverhältnis fehlt?? die schaltung wird ja auf die 110-kV seite bezogen, d.h. für T1 auf die unterspannungsseite und naja, da müsste man meiner meinung doch noch mit einem 1/ü² multiplizieren...

edit: sorry, hatte mich verschrieben. so wies jetzt oben steht, meinte ich es :)
Zuletzt geändert von Flow am Do 3. Mär 2011, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.

Alexander88
Beiträge: 205
Registriert: Di 27. Jan 2009, 00:23

Re: Übung 14

Beitrag von Alexander88 » Do 3. Mär 2011, 15:36

Es wird immer die Spannung eingesetzt die IM Netz ist
in dem Fall 110 kV das ist in diesem Fall die Unterspannung
bei T1 ist das die Oberspannungsseite

Flow
Beiträge: 72
Registriert: Mo 26. Jan 2009, 21:55

Re: Übung 14

Beitrag von Flow » Do 3. Mär 2011, 15:48

ahh, jetzt hab ich mich oben einmal verschrieben. es geht um den trafo T1!

für T1 ist 110kV die Unterspannungsseite. also müssten die elemente doch einen ' bekommen, d.h. mit dem übersetzungsverhältnis bearbeitet werden, oder was mache ich falsch??

edit: genauso wie halt auch X_N mit dem übersetzungsverhältnis ausgerechnet wurde...und X_T ist doch technisch auf die selbe seite bezogen, oder?

Student_123
Beiträge: 4
Registriert: So 12. Jun 2011, 01:20

Re: Übung 14

Beitrag von Student_123 » Fr 15. Jul 2011, 18:37

In der Aufgabenstellung steht, dass 3 Asynchronmotoren versorgt werden.

In den Lösungen habe ich die Berücksichtigung der 3Motoren nicht gefunden?!

Antworten